mam taki problemik-pewnie dlatego że jestem w tym "zielony"- z poziomu formularza html wysyłam różne dane do skryptu php, między innymi liczbowe. dane o charakterze liczb całkowitych są interpretowane w skrypcie prawidłowo, natomiast te co mają coś po przecinku (lub kropce-próbowałem i tak i tak) niestety parser na serwerze do obróbki bierze tylko pierwszą liczbę (tylko to co przed znakiem , lub . ) co z tym począć?? i pliski nie wściekajcie się że zadaję takie pytanie...
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Start new topic
Odpowiedzi
fokra
post
Post #2





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 14
Pomógł: 0
Dołączył: 26.10.2005

Ostrzeżenie: (0%)
-----


dzięki za rady. częściowo pomogło tylko został taki problemik, że zwykle na klawiaturze numerycznej jako znak dziesiętny jest wprowadzany przecinek, a php lubi kropkę... ale se poradziłem w taki sposób:
  1. <?php
  2. $przekroj=(string)$_GET['przekroj'];
  3. $realprzekr=str_replace(",", ".", $przekroj);
  4. $Zs=(2*$_GET['dlug'])/($_GET['material']*$realprzekr);
  5. $ia=$_GET['uo']/$Zs;
  6. echo "rezystancja petli zwarcia Rs = <big> <TT><br><B>", $Zs , "</B></TT></big> &#937<br> Można w zasadzie przyj&plusmn;ć, że impedancja pętli zwarcia <B>Z<sub>s</sub></B> jest zwykle bardzo bliska rezystancji pętli zwarcia <B>R<sub>s</sub></B>, je&para;li oczywi&para;cie rozpatrujemy obwody do 1kV w typowych instalacjach a więc <B>Z<sub>s</sub> = R<sub>s</sub><br><center><big><TT> WARUNEK SZYBKIEGO WYَCZENIA</TT></big></center><br>U<sub>o</sub> &#8260 Z<sub>s</sub> &#8805 I<sub>a</sub></b><br> Pr&plusmn;d powoduj&plusmn;cy zadziałanie zabezpieczenia w dostatecznie krótkim czasie musi być 
    mniejszy lub równy<br><b><big><TT>"
    ,$ia,"</TT></big> </b> A<br><br> Jeżeli jest to niemożliwe do spełnienia, bo już mamy zainstalowany jaki&para; bezpiecznik, to sprawdzamy: <br><br><center><big><TT><B> WARUNEK BEZPIECZNEGO NAPICIA DOTYKU</B></TT></big></center><br><big><b>U<sub>d</sub> &#8805 Z<sub>pe</sub> * I<sub>s</sub></b></big><br>
  7. gdzie:<br>
  8. U<sub>d</sub> = dopuszczalne napięcie dotykowe w danych warunkach &para;rodowiskowych (50 lub 25 V AC / 50Hz), w [V],<br>
  9. Z<sub>pe</sub> = impedancja przewodu ochronnego (zwykle połowa impedancji zwarcia <b>Zs</B>), w &Omega,<br>I<sub>s</sub> = spodziewany pr&plusmn;d zwarcia, w [A].</b></big><br>Je&para;li urz&plusmn;dzenie jest chronione  żył&plusmn; PE z tego samego kabla co przewód fazowy, to można przyj&plusmn;ć, że <b>Z<sub>pe</sub></b> = 1/2 <b>Z<sub>s</sub></b>. W przeciwnym wypadku należy zmierzyć rzeczywist&plusmn; warto&para;ć tej rezystancji";
  10. ?>